Installsjonstest med B kar og 3 fas

Spurt 20:18 - 21.4.2014 av Per Knutsen|Siste svar 16:24 - 25.4.2014 av Elektro

Per Knutsen

Leser i manualen til installasjonstester 1653B at det ikke er mulig å teste jordfeilbrytere i stikk, kun i skap. Gjelder det alle installasjonstester? Greit å få med kabler mellom stikk og sikring i testen....

Hvordan utføres en test på 3 fas med jordfeilbryter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 6:35 - 22.4.2014
Med installasjonstester 1653B (fra Fluke) kan du, for IT-nett, kun teste jordfeilbrytere i skapet. På TN-nett kan du måle direkte fra stikkontakt. Skal du måle både utløsertid og utløserstrøm må du foreta to målinger med dette instrumentet.

Det finnes instrumenter som måler utløsertid/utløserstrøm samtidig, og direkte fra stikkontakter, uavhengig av type nett. Du velger da på forhånd hvilket nett du måler på. Metrell har flere typer installasjonstestere som har denne muligheten.

Når det gjelder måling på trefase må du bruke medfølgende ledninger, og utføre testen i tavlen.

Per Knutsen

Postet 12:36 - 22.4.2014
Takker for svaret
Jeg får til å løse ut fra stikk i IT nett. Målingene er 8ms og 24 mA. Vil disse målingene være feil, da jeg skulle utført testen i skapet?

Lite tilleggspørsmål; Gjør det noe om varmekabelstyring er koblet til (ikke skrudd på), eller må alle forbrukere koblet fra selv om de ikke er innkoblet?

På forhånd takk

Forumleder

Postet 12:47 - 22.4.2014
Målingene ser riktige ut. Du trenger ikke å koble fra noe.

Elekto

Postet 22:00 - 22.4.2014
Husk at jordfeilbrytertesten er en test for jordfeilbryteren alene. Ledninger og stikkontakter har ingenting med målingen og gjøre.

Dette er også en bred mistforståelse at en jordfeilbrytertest utført ute på stikkontaktene kan gi en mulighet til å utelate måling av kontiniutet ute på anleget (stikkontakter osv) Da måleinstrumentet sier ifra hvis den ikke har jordpotensiale i stikkontaktene.

selvom noen påstår hardnakket at det er godt nok til å måle jordforbindelse så er det ikke det.

Just say´n=)

Forumleder

Postet 5:24 - 23.4.2014
Viktig poeng Elektro, kontinuitetstest skal utføres.

Per Knutsen

Postet 19:03 - 23.4.2014
Tviler på installasjonstesterne ""bruker"" jordleder for å teste jordfeilbryter (strøm og tid). Utfører en testen i skapet kobler en ikke til jordleder i hele tatt. Derfor er kontinuitetstest et ""must""

Elektro

Postet 16:24 - 25.4.2014
vet metrel sin melder feil når det ikke er jord i sikkontaktene ved jfb test

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs