Instruert person

Spurt 20:53 - 10.2.2007 av Frode|Siste svar 12:17 - 15.2.2007 av Forumleder

Frode

Hei!

Hvor stor sikring i Ampere styrke på et lavspenningsanlegg kan en instruert legge inn?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 7:51 - 12.2.2007
125 A er grensa.

SV

Postet 18:08 - 12.2.2007
Dette mener jeg er feil. Grensa på 125A gjelder for usakkyndig (BA1). For instruert person er det ingen grense.

Forumleder

Postet 12:17 - 15.2.2007
Beklager missforsto spørsmålet litt, vil henvise til 810.53 i NEK 400 2006. Der står det at viss du skal betjene en utgående sikring over 125 A så skal du være instruert. Det er ingen begrensninger på hva en instruert kan betjene. Dette er et forhold mellom eieren av anlegget og han som er instruert.