Når en person har gjennomgått instruert personell opplæring ihht gjeldende regler (intern opplæring,Instruks og FSE) har da denne personen lov til å ta med seg andre personer inn i tavlerom (som ikke er instruert person)?
Den ""ekstra"" personen skal ikke gjøre noe aktivt arbeid i El rommet. Han er kun med som ""observatør"".
Dette er også en interesant problemstilling ift at elektrofagfolk av og til kan ha med seg leverandører av div utstyr inn i tavlerom.Disse personene er ikke nødvendigvis instruerte eller fagutdannet!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 17:33 - 6.10.2012
Setter vi ditt spørsmål på spissen skal tavler og adgang være regulert med skilt på tavledører eller tavleromdører. Om det der fremkommer kun adgang for instruert BA4 / sakkyndig BA5 er det da ikke tillatt for andre enn slike å gå inn. Men her er ikke jeg redd for å si at så lenge det er lavspenningsanlegg og tavler med minst IP 20 og en person er med en sakkyndig eller instruert inn tavlerommet for å titte uten å betjene noe og dette et et praktisk behov synes jeg det blir veldig pirkete å kreve full opplæring av instruert feks en selger som skal se på noe visuelt. Men noen rom feks høyspent eller eldre åpne lavspennings tavlerom med blankt kobber synes jeg igjen at ingen andre enn sakkyndige og evt. Instruerte i spesielt nødvendige situasjoner skal kunne gis adgang.

Forumleder

Postet 7:29 - 8.10.2012
Det er i henhold til § 9 i FSE eier av anlegget, ved driftsansvarlig / driftsleder, som avgjør hvem som har adgang til områder som ikke er beskyttet mot berøring. Det er altså opp til eier å vurdere hvem som har tilstrekkelige kunnskaper om de faremomenter anlegget representerer, og som da kan gis selvstendig adgang til anlegget. Det skal kunne dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem hvem som har adgangstillatelse.

Det er også opp til eier å vurdere om personer med adgangstillatelse kan ta med andre inn i anlegget. Det er klart at IP-graden på anlegget vil være avgjørende for eiers vurderinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.