Instruert personell og betjening av effektbrytere

Spurt 11:54 - 9.3.2023 av Trond Berg|Siste svar 13:17 - 9.3.2023 av Hans Olav Arnesen

Trond Berg

Hei

Er det en øvre grense for størrelsen på effektbryter som kan betjenes av instruert personell?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:17 - 9.3.2023
Instructor contact card
Nei, dette er det opp til virksomheten å risikovurdere.

Følgende er beskrevet i Elsikkerhet nr. 84, på side 13:
Det må også understrekes at det er virksomheten/anleggseier som er ansvarlig for å dokumentere at sikkerhetskrav etterleves. Virksomheten plikter også
å utføre en risikovurdering av om betjening av vern over en bestemt størrelse
(i A) og kortslutningseffekter på stedet kan betjenes av en instruert person
eller om det i spesielle tilfeller bør påkalles sakkyndige for å gjøre målinger/
arbeid på det elektriske anlegget før vernet kan betjenes.