Intakskabel

Spurt 16:47 - 7.1.2013 av Ole|Siste svar 6:47 - 24.1.2013 av Forumleder

Ole

hei,
for eksempel om man har 10mm2 som intakskabel PFXP dobbeltisolert. kan man bruke samme kabelen videre til målesløyfen? eller må man koble RKK kabel fra OV til målesløyfen. må man ha endehylser i hele anlegget?

håper dere skjønner spørsmålet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (21)

MA

Postet 20:16 - 7.1.2013
Nei her kan du ikke benytte PFXP fordi målesløyfer er ikke en del av NEK 400 2010 men målersløyfen er en del av en tavlen og skal derfor være utformet i samsvar med kravene i tavlenormer. En målesløyfe skal tilfredsstille de respektive kravene gitt i NEK 439-1:2010 avhengig av hvilket beskyttelsestiltak som er benyttet i tavlen for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Med hensyn til strømføringsevne for ledere, så er det generelle kravet i NEK 439-1:2010 knyttet til temperaturstigning og at utstyr i tavlen ikke skal utsettes for for høye temperaturer. NEK 439-1:2010, avsnitt 10.10.2.2.3 viser til at ledere i en hovedstrømkrets skal være prøvet eller i samsvar med IEC 60364-5-52, dvs NEK 400-5-52. NEK 439-1:2010, tillegg H viser hvordan strømføringstabeller i NEK 400-5-52 kan tilpasses for anvendelse i en tavle.

EBL har gitt føringer som lokale elverk benytter og der er det hos alle etter det jeg kjenner til krav til mangetrådet ledning på målersløyfer pga måler skal kunne tas frem og ut og da er både PFXP og PN som er flertrådet typer alt for stive og ikke godkjent som måerledninger.Forskjell på mangetrådet og flertrådet er 21 kordeler og mot 7 kordeler i flertrådet.

Mangetrådet kabel trenger ikke hylser dersom koblingsutstyret de skal under er laget og godkjent for å ta i mot mangetrådet, men målere er ikke godkjent for mangetrådet derfor må man her benytter hylser eller niter som vi litt eldre kaller dette:)

Feks WAGO med åpne vipp den er godkjent for mangetrådet ledning her er ett eksempel på hvor man ikke trenger hylser på evt. RK. Men har man vanlig WAGO uten vipp ikke godkjent for mangetrådet.

ole

Postet 21:00 - 7.1.2013
så da kan jeg bruke RK kabel 10mm2 fra OV til målern da ? for eksemepel?! :) man må ha samme tversnitt som intakskabelen?

takk for hjelpen forresten

ole

Postet 21:06 - 7.1.2013
men når jeg skal gå videre fra målesløyefern til kursene i anlegget.. skal da også benyttes RK kabel? :) eller er det slik at RK skal brukes hele veien etter intakskabelen har kommet til OV.

MA

Postet 22:21 - 7.1.2013
Det er bare målersløyfen inn og ut som er krav til mangetrådet fra elverkene fra feks samleskinne til samleskinne kan du bruke PN om du vil.

Ole

Postet 15:38 - 8.1.2013
men hva er egentlig mest normalt å bruke mellom overbelastningsvern . overspeningsvern, målesløyfern, og sikringene...blir det liksom feil å bruke Rk i hele anlegget?

eller er det PN som er best normalt?

MA

Postet 18:06 - 8.1.2013
Jeg ville brukt RKK altså dobbelt isolert hele vei og hylser overalt fordel er at med RKK og PFXP i IT nett kan jordelektrode dimensjoneres etter 50 V del på største JF utløsestrøm iht NEK 400 2010 side 79 i veiledning

Ole

Postet 18:14 - 8.1.2013
og hva om det skulle vært TN da?

tusen takk! :) for at du hjelper meg

Ole

Postet 18:14 - 8.1.2013
og hva om det skulle vært TN da?

tusen takk! :) for at du hjelper meg

MA

Postet 19:49 - 8.1.2013
På TN kan man benytte vanlig RK uten RKK som er dobbelt isolert i forhold til jordelektroden fordi i TN er det kun et indirekte krav til denne men ikke krav til størrelse av jordelektroden. Man kan også bruke PFSP og RK i IT men da må man ta 50 V del på dimensjonerende jordfeilstrøm ofte oppgitt av elverkene til 1 A i boligstrøk vil si da maks 50 ohm elektrode hadde det vært 30 mA på alle forbrukskurser her og i tillegg PFXP og RKK foranliggende ville krav til elektrode vært 50 del på 30 mA altså 0,03 A er lik 1667 ohm elektrode motstand. Men dette gjelder ikke TN nett pga ikke krav til elektrode motstands syørrelsen i NEK 400. Men målersløyfen skal fremdeles være mangetrådet ved TN selvsagt men RK vanlig helt ok man trenger ikke RKK i TN.

MA

Postet 19:51 - 8.1.2013
Mitt siste svar havnet av en eller annen grunn over spørsmålet ditt se der du:)

MA

Postet 19:54 - 8.1.2013
Beklager skulle stått PFXP og RK i TN nett ikke PFSP og RK rettelse utført

ole

Postet 20:02 - 8.1.2013
tusen takk for hjelpen.. :) som jeg har forstått,, så bruker man RK i TN, mens man bruker RKK dobbelt isolert i IT! :) takk for at du tok tid til å svare på spørsmålet.

MA

Postet 21:40 - 8.1.2013
Man kan jo gjerne si det slik fordi bruker man RK i IT nett blir kravet til jorelektroden strengere med mange ganger og det ønsker mange å unngå derfor legges ofte RKK og PFXP før forbrukskursene for da er dette å regne som klasse 2 forlegging og da sier side 79 at krav til elektrode blir del på største JF utløsestrøm i anlegget.

ole

Postet 16:30 - 12.1.2013
skal RKK/Rk ha samme tversnitt som intaket? og skal ene jordledningen fra Overspeningsvernet også ha samme tversnitt som intakskabelen?

MA

Postet 19:37 - 12.1.2013
Overspenningsvern skal iht NEK 400 2010 minst ha 4 mm2 men høyere dersom brukerveiledningen tilsier det på vernet. Målersløyfen ellers til målet var før i tiden 10 mm2 opp til og med 63 A og 16 mm2 opp til og med 80 A i dag krever EBL at direkte målte installasjoner skal være beregnet iht tabeller i NEK 400 dette vil i praksis si at alle vern under 63 A kan benytte minst 10 mm2 dette er minimum kravet EBL til målersløyfen og er det 63 A eller høyere opp til 80 A benyttes 16 mm2 målersløyfe da denne er maks tverrsnitt opp til og med 80 A god helg videre:-)

ole

Postet 0:40 - 13.1.2013
hehe, tusen takk. du kan såå mye hehe :)

MA

Postet 21:28 - 13.1.2013
Et tips til deg slå opp i montørhåndboken og les hele denne over litt tid gul ut viktige saker etterhvert og spør andre eller forum om noe er uklart når montørhåndboken leses, forstås denne boken i stor grad så kan du selv være med å svare andre her da er plutselig du også en som kan mange viktige saker. Ellers bare hyggelig å hjelpe andre vettu!

Ole

Postet 18:53 - 16.1.2013
takk.. ja, men er et lite spørsmål.. når man skal slitte PEN leder. i første fodeling.. hvilken kabel skal man velge som intaks? liksom.. PFXP kommer jo med N leder.. den skal jo liksom splittes ..

om du skjønner spørsmålet.

Forumleder

Postet 6:16 - 22.1.2013
Du velger en 4-leder (3 faser + PEN), men kan jo også benytte en 5-leder (men får da en leder til overs).

OLE

Postet 19:48 - 23.1.2013
hva med på IT? da blir det vel tre fase + pen? der også

Forumleder

Postet 6:47 - 24.1.2013
For IT blir jo PEN-leder en PE-leder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.