Mont

Postet 22:39 - 14.7.2012
Tenker du på sluttkontroll etter installasjonsarbeid eller tenker du på en etterkontroll av eksisterende anlegg for en kunde?

Om det er sistnevnte så bør den inneholde en visuell inspeksjon av anlegget. Om kabler er tilstrekkelig festet, om materiellet er godt festet, at kapslinger er uskadet, en liten kontroll på koblingene for å se etter spor av varmgang eller løse klemmer (spesielt viktig inni lysrørarmaturer der det kan bli veldig varmt).
Hvordan tilstanden er på kabler og ledninger. Er isolasjonen myk og ""fersk"" enda eller er den sprø og slitt? Gå rundt med et løst støpsel i hånda og kjenn på stikkontaktene. Klemmer de godt rundt pinnene på støpselet eller begynner de å bli slitne?

Så målinger med en installasjonstester.
Om det er tilfredstillende kontinuitet i jordledere og faseledere for å avdekke eventuell dårlig kontakt. Jeg mener personlig kontinuitetskontroll bør bli påbudt for faselederne også i sluttkontroller da dårlig kontakt betyr brannfelle. Jeg gjør ihvertfall alltid dette og lager et eget sjekkpunkt om dette i dokumentasjonen.

Så måle kortslutningsytelser i tamp av installasjonene for å se om det er høy nok kortslutningsstrøm til å løse ut vernet. Noen ganger så har dette blitt oversett ved stadige utvidelser gjennom anleggets levetid.

Så isolasjonsmåling for å se om isolasjonen er tett eller om det er jordfeil på anlegget.

Så bør man også legge merke til kapslingsgraden på materiellet. Er riktig kapslingsgrad benyttet i henhold til den normen anlegget er forestått?
Og sist men ikke minst; er all dokumentasjon i orden?

En slik sjekk burde være en god måte å ta pulsen på anlegget.

Man kan også ta termografikontroll om man har slikt utstyr.

Branco Dvorowich

Postet 10:44 - 16.7.2012
Meget utfyllende og bra skrevet!

EM

Postet 6:03 - 18.7.2012
Takk for meget bra svar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.