Hei,
hva er anbefalt kontrollperiode på et legesenter? Årlig, to- eller treårig kontroll?
Mvh,
Woti
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For medisinske områder, definert slik i avsnitt 710.3.1 i NEK 400:2018: Område beregnet til undersøkelse, behandling (inkludert kosmetisk behandling), overvåking og pleie av pasienter, gjelder avsnitt 710.6.5 for periodisk verifikasjon. Se også merknad 5 til avsnitt 710.1.
For områder av legesenteret som ikke kommer inn under definisjonen av medisinske områder, er det opp til eier, i samråd med elektrovirksomhet, å risikovurdere/definere kontrollintervall for periodisk kontroll av det elektriske anlegget.
Periodisk kontroll av elektriske anlegg skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.