Internkontroll legesenter

Spurt 20:52 - 6.2.2020 av Woti|Siste svar 7:24 - 7.2.2020 av Hans Olav Arnesen

Woti

Hei,

hva er anbefalt kontrollperiode på et legesenter? Årlig, to- eller treårig kontroll?

Mvh,

Woti

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:24 - 7.2.2020
Instructor contact card

For medisinske områder, definert slik i avsnitt 710.3.1 i NEK 400:2018: Område beregnet til undersøkelse, behandling (inkludert kosmetisk behandling), overvåking og pleie av pasienter, gjelder avsnitt 710.6.5 for periodisk verifikasjon. Se også merknad 5 til avsnitt 710.1.

For områder av legesenteret som ikke kommer inn under definisjonen av medisinske områder, er det opp til eier, i samråd med elektrovirksomhet, å risikovurdere/definere kontrollintervall for periodisk kontroll av det elektriske anlegget.

Periodisk kontroll av elektriske anlegg skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.