Internt i skap

Spurt 10:13 - 13.12.2012 av L|Siste svar 11:13 - 13.12.2012 av MA

L

Lurer på hva som er kravet til kablene internt i sikringsskap? Mellom OV og kurssikringer?

Ser at det brukes mye RK med strømpte(klasse 2) i 10mm2?

Hvorfor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 11:13 - 13.12.2012
Kravet til ledningene internt er at de skal følge vanlige tabeller i NEK 400 for strømføringsevne. Dette som tidligere var at man kunne legge 10 mm2 opp til 63 A uansett er fjernet av EBL. Nå står det at man kan legge minst 10 mm2 målerslløyfe eller maks 16 mm2 på direkte målte anlegg. Men det skal tilpasses strømføringsevnen til ledninger iht. NEK 400.

RK med strømpe på er benyttet forsi om man har klasse 2 foran OV samt at inntakskabel er PFXP klasse 2 er det tillatt å ta 50 V berøringsspenning del på største JF vern utløse strøm å benytte som jordelektrode resistans i installasjonen dette står på side 79 i NEK 400 i veiledningen. Har man ikke klasse2 foran OV må man benytte enten oppgitt verdi fra elverk på dimensjonerende JF strøm eller 2 mA pår KVA trafo. Dette jeg nevner her gjelder ikke for TN nett der er det ikke direkte krav til motstands verdi for jordelektroden men det er indirekte krav til jordelektrode passende steder utover i nett"" feks pr bygg god vurderinge her

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.