Ip-grad

Spurt 13:10 - 8.12.2015 av Anonym|Siste svar 18:31 - 10.12.2015 av Hans Olav Arnesen

Anonym

hei!

skal legge opp el-anlegg i en uisolert bod. Er det noen spesifikke krav til ip-grad? Eller holder det med vanlig standar brytere?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:31 - 10.12.2015

Du må forholde deg til kravene i Tabell 51A i NEK 400. Du bør benytte topolet bryter hvis det er uisolert gulv (betong), samt IP-grad i henhold til forholdene i boden (normalt er IP 20 tilstrekkelig).