Hei.

I montørhåndboken 2014 er det illustrert at ved el installasjon montert utendørs som er innenfor 60° vinkel under tak, kan ha IPX0. Gjelder dette også for fuktighet?

Mvh,

Eric

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JR

Postet 12:24 - 20.4.2016

Utstyret skal være egnet for forutsatt bruk (FEL §16). Så da er det NEK 400: 2014 Tabell 51a som gir føringer for hvilke IP grader som gjelder, altså NEK 400: 2014- 522.3. Personlig synes jeg X0 virker som en dårlig løsning utendørs uansett. Husk at montørhåndboka kun er et forslag til valg av løsning der mange forutsetninger er valgt på forhånd.

EnToTre

Postet 13:27 - 20.4.2016

Her må det være lov å tenke litt selv.

Det går på sannsynlighet. Hvor sannsynlig er det at det kommer regn på denne stikkontakten? Er den godt beskyttet av tak så trenger den ikke ekstra beskyttelse i form av økt IP grad.

Men man skal også tenke på snø og vind...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.