Er det tilstrekkelig å sette opp IP20 utstyr i utebod eller uthus?
I dette tilfellet en enpolet lysbryter på innsiden av inngangsdøra. Eller er dette å regne som utendørs?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

L

Postet 20:28 - 19.10.2012
Uthus og uthus.

Uteskur er vel en mer passende beskrivelse. Et lagringsskjul ute på et tun.

Svein

Postet 8:51 - 20.10.2012
Hei

I NEK 400:530.3.3(veiledning) står det at i BC3 områder skal det være allpolig brudd. Det vil si vis personer er ofte i kontakt med ledende deler eller ledende flater (eksempel mur gulv)

ELmann

Postet 16:19 - 20.10.2012
Hvis det ikke kommer vann inn, er lite støv og lav fuktighet der går det greit med IP20 materiell

Forumleder

Postet 8:16 - 22.10.2012
Enig med ELmann og Svein.

Benytt allpolt bryter hvis ledende underlag.

Hvis AD1 (ubetydelig tilstedeværelse av vann) og AE1 (ubetydelig tilstedeværelse av støv) i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2010, så er det tilstrekkelig med utstyr i IP20.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.