Hei,
Vi skal lage automasjonskabinett og lurer på krav til dette.
Vi har to automasjonsskapskap eit med 24VDC komponentar og eit med 400VAC komponentar, Desse skal stå på ei laksemerde.
Er der krav når ein skal lage slike skap, eventuelt kva er dei/kor kan ein finne det?
Må ein dokumentere IP-grad? Må skapet ha ei viss brannhemming?
Takk for svar.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For havbruksanlegg gjelder delnorm 820 i NEK 400:2018, i tillegg til de generelle kravene i del 2 til 6.
Følgende fremgår av avsnitt 820.512.2 vedrørende ytre påvirkninger:Kapslingsgraden for elektrisk utstyr og stikkontakter som er montert utendørs på fôringsflåter eller merder skal minst være IPX4. Høyere kapslingsgrad mot vanninntrengning skal anvendes dersom elektrisk utstyr og stikkontakter kan bli utsatt for vannsprut fra bølger (IPX6) eller bli oversvømt og følgelig nedsenket i vann (IPX7 eller IPX8). Ved valg og montasje av elektrisk utstyr, skal faren for galvanisk korrosjon vurderes og, om nødvendig, skal hensiktsmessige tiltak iverksettes.
Takk for svar,
Korleis får ein IP-grad på kabinettet? er dette noko ein definerar sjølv eller må det inn til nokon for sertifisering?
Dette må utstyrsprodusent dokumentere ut i fra kundens kravspek. FEU og NEK 439 gjelder for tavler.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.