IP grad og kapsling i låst tavle

Spurt 19:50 - 16.2.2015 av L|Siste svar 13:05 - 23.2.2015 av Forumleder

L

Slik jeg har forstått det så er det krav til IP2X i tavle for sakkyndig person. Men har også sett flere plasser at når det er innelåst er det IPxx...

Tavla jeg tenker på har både OLU til skapet og egen spsialnøkkel inn til rommet.

Er dette kravet for å kunne kalle tavla spenningsløs når du tar hovedsikring som inntakskabel er koblet til?
Eller er det for beskyttelse ved åpen tavle?

Hvilken IP grad må jeg ha på tilførselsiden av hovedsikringen?

Sikringer/kontaktorer/motorvern er jo alle bak låst dør å krever nøkkel/verktøy for å åpnes og har ingen forbrukerkurser, da er det jo ikke krav til kapsling på disse. Korrekt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

L

Postet 20:31 - 16.2.2015
Alle motorvern, kontaktorer og sikringer er jo allerede IP20..

Forumleder

Postet 13:05 - 23.2.2015
Tavlenormen (NEK 439) stiller krav til minimum IP2X i tavle for sakkyndig betjening. Demontering/fjerning av kapslinger skal bare kunne gjøres ved bruk av verktøy.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.