IP grad på bærbart utstyr

Spurt 7:45 - 7.2.2020 av mha|Siste svar 10:13 - 7.2.2020 av Hans Olav Arnesen

mha

Hei

i flg IEC 61892-1, tabell 5 skal utstyr som er montert på åpne dekk være ha en beskyttelsesklasse mot vannintregning på IP56. Er det forskjell på om vi skal ha med bærbart utstyr ut på dekk?

Eksempelvis en radio remote som skal benyttes til utstyr på et boredekk? Hvilken IP grad er kravet? Det er ikke naturlig at den blir liggende ute på dekket når det f.eks skal foregå høytrykkspyling.

Er det beskrevet i noen standarder hva slags IP grad portabelt utstyr skal ha?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:12 - 7.2.2020
Instructor contact card

Det skal fremgå av dokumentasjon fra utstyrsprodusent hvilken utstyrsnorm det enkelte utstyret er produsert i henhold til.

Magne hauan, National Oilwell Varco

Postet 9:44 - 7.2.2020

Uavhengig av hvilken utstyrsnorm komponenten er produsert etter så er det vel et vist krav til IP grad på den lokasjonen eller omgivelsen dette skal benyttes på. Komponenten jeg lurer på har en IP65 grad mens IEC 61892-1, ABS og DNV har i sine krav til IP56 for utstyr som skal brukes på et åpent dekk. I mitt tilfelle et drillskip.

Det som er spørsmålet er om det kan benyttes en slik komponent når IP56 er kundens krav til min IP grad mens utstyret er IP65 og ikke er fast stasjonert på dekket.

Hvilken standard er det som beskriver (om det finnes) IP grad for portabelt utstyr som benyttes. Det vil sannsynligvis ikke bli utsatt for høytrykk spyling som IPx6 indikerer. komponenten vil da bli tatt inn i evt et kontrollrom e.l.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:13 - 7.2.2020
Instructor contact card

Det finnes ikke noen generell standard/norm som beskriver krav til IP-grad for portabelt utstyr.

IP-graden for et utstyr skal fremkomme av dokumentasjon fra produsent, og så er det opp til bruker å risikovurdere ytre påvirkninger i aktuelt område hvor utstyret ønskes benyttet.

I NEK 400 er det Tabell 51A som benyttes for klassifisering av ytre påvirkninger, og denne kan også benyttes for virksomheter underlagt annen tilsynsmyndighet enn DSB.

Stiller oppdragsgiver spesifikke krav til IP-grad for utstyr må oppdragstaker forholde seg til dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.