Hei,
Hvordan praktiserer dere krav til IP2XC i sikringsskap ved ombygning/utvidelse?
Tenker selv at i tavler hvor en bygger om fra gammelt til nytt (likt mot likt iht Elsikkerhet 63) trenger man ikke tenke på dette, så lenge elsikkerheten ikke forringes - derfor ofte godt nok med ASD-deksel.
Jeg har nå en jobb hvor jeg skal skifte fra gamle elementautomater til jordfeilautomater - i tillegg ønsker kunde å splitte opp en sikring (dele lasten på 2 sikringer). Avdekninger i skapet er bortimot fraværende.
Kan man her risikovurdere seg bort fra å bygge om til IP2XC ved å argumentere for at dersom man ikke hadde bygget om eksisterende tavle ville det vært lite hensynsmessig å satt inn en ny sikring etter IP2XC, da resten av tavlen var åpen og dårligere kapslet enn IP20. Og grunnet åpen, dårlig kapslet og med kun en jordfeilbryter oppgraderes hele tavlen med ASD-beskyttelse (IP20) og jordfeilautomater og får en bedre kapslingsgrad enn før arbeidet startet.
Eller hva tenker dere?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.