IPXXB

Spurt 20:52 - 8.4.2008 av Harald|Siste svar 7:18 - 9.4.2008 av Forumleder

Harald

Hva betyr kapslingsgrad IPXXB. Er noe med tavler tror jeg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

l

Postet 6:44 - 9.4.2008
IP XXB (optional IP 3X).tru det e d samme som IP 3X

l

Postet 7:12 - 9.4.2008
Første tilleggsbokstav angir kapslings grad av beskyttelse av personer mot berøring av personer mot berøring av farlige deler innenfor kapslingen.

Bokstav b betyr: ""finger"" leddet testfinger med diameter 12mm og lengde 80mm skal ha tilstrekelig klaring til farlig del.

(NEK 213(214))

Forumleder

Postet 7:18 - 9.4.2008
I normguiden til NEK400:2006 står det:
IPXXC angir ikke krav til beskyttelse mot faste gjenstander eller vann, kun at verktøy eller liknende med en diameter på 2,5 mm og en lengde på 100 mm ikke skal kunne berøre spenningsførende eller andre farlige deler innenfor kapslingen. Som oftest vil utstyr med kapslingsgrad på IPX3 eller bedre gi en tilsvarende beskyttelse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.