Isolasjonsmåling av fordelingstransformator

Spurt 7:50 - 1.6.2012 av L|Siste svar 5:54 - 11.6.2012 av Forumleder

L

Ved isolasjonsmåling av jernkjerne forbindelse og jernstell på transformator fikk vi følgende resultater: Jernkjerne-jord= ?, Jernstell-Jord=0,1M?.
Hvordan kan nå dette ha seg? Ifølge resultat på jernstell/jord anslår man at det ligger full kontakt imellom jernstell og jord. Hva blir evt risikomomenter ved idriftssettelse av denne trafoen og greit hvis noen kommer med noen teorier angående feil.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 5:58 - 6.6.2012
Aktuelle målinger er 1) primærvikling, 2) sekundærvikling,
3) primærvikling til jord og 4) primær- til sekundærvikling. Det aktuelle er altså å sjekke om viklingene er hele og uskadd.

L

Postet 13:30 - 6.6.2012
Den forstår jeg, men det var ikke den type måleprøve vi gjorde her(Skulle vel nevne at det er en krafttransformator vi målte på) (132/12 Kv, ikke fordelingstrafo. ) Den hadde målepunkt for jernkjerne/jord og jernstell/jord. Jernstell hadde ifølge måling kontakt med jord( grunnet resultat på 0,1 mega ohm. )
Spørsmålet mitt blir vel som følger, snakker vi her om en transformator som er konstruert slik, eller at vi har en feil her. Er mest vant med at dette målepunktet skal ha ingen kontakt med jord. Jernkjerne hadde forresten ingen kontakt med jord, naturligvis.

Forumleder

Postet 5:54 - 11.6.2012
Dette har jeg ikke kunnskap om. Leverandøren av transformatoren må vel kunne si noe om dette går jeg ut i fra.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.