Isolasjonsmotstand

Spurt 15:38 - 23.11.2011 av sev|Siste svar 12:52 - 5.12.2011 av sev

sev

Diskuterte verdier på isolasjonsmotstand med en kamerat her, og vi ble litt usikre på hvilke verdier som gjaldt for gamle anlegg. Nye anlegg har 1 Mohm, og gamle anlegg har 0,5 Mohm. På ennå eldre anlegg har det vært snakket om 1000 kohm pr/volt driftsspenning, dvs. 0,230 Mohm på 230V-anlegg. Når kom disse endringene og hvilke verdier hører til hver norm/forskift (NEK/FEB) ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MA

Postet 19:11 - 23.11.2011
Fra 1963 i rød boka samt FEB 88, samt FEB 91 helt frem til NEK 400 1998 kom var kravet 1000 ohm pr volt det vil si 0,23 Mohm på 230 V og 0,4 Mohm på 400 V.

Fra NEK 400 1998 og i NEK 400 2002 som gjaldt frem til 2006 / 2007 pga overgang var kravert 0,5 Mohm

Som kjent er det fra NEK 400 2006 og i NEK 400 2010 1 Mohm som er kravet.

Men man skal være klar over at det er ledningsinstallasjonen som har dette isolasjonskravet ikke nødvendigvis utstyret som er tilkoblet, dette kan man lese mer om i normguiden om man ønsker.

Forumleder

Postet 20:08 - 23.11.2011
Veldig bra avklaring fra MA her!

Mont

Postet 22:54 - 24.11.2011
Men det enkleste er å bare standardisere seg på dagens krav, så lenge ikke det blir veldig vanskelig å oppfylle.

Da har man bare en regel å forholde seg til så man ikke trenger å måtte datere anlegget for å fastslå hva som er tilfredstillende.

Forumleder

Postet 6:30 - 25.11.2011
Enig i at det er det aller greieste.

Men hvis målt isolasjonsmotstand for en kurs ligger i området 0,23 til 1 Mohm må man ta hensyn til alderen på anlegget uansett. Eieren kan ikke pålegges kostnader det ikke er hold for i forskriften som gjaldt da anlegget var nytt. Men kunden (eieren) må selvsagt informeres.

Mont

Postet 12:00 - 25.11.2011
Det er sant.

0,23Mohm er jo fortsatt ganske mye det også.

sev

Postet 12:52 - 5.12.2011
God avklaring!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.