Hva betyr det at isolasjonsresistansen er svært lav?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Mont

Postet 15:29 - 19.11.2014
At det er lite som hindrer strømmen i å komme seg til jord. Dårlig isolasjon i en leder, brent vikling på en motor etc.
Når isolasjonstiltakene begynner å svikte.

Mont

Postet 15:31 - 19.11.2014
På norske lavspenningsanlegg så defineres lav isolasjonsmotstand som alt under 1 megaohm mellom jord og en spenningsførende leder.

Før var det 1 kiloohm per volt. Eksempelvis da 230 kiloohm på et 230V anlegg.

Forumleder

Postet 14:19 - 24.11.2014
Godt svar Montør.

Krav om minimum 1000 ohm pr volt gjaldt frem til 1999 (FEL), fra 1999 til 2006 gjaldt krav om minst 500 kohm isolasjonsresistans, og fra 01.07.2006 gjelder krav til 1 Mohm. Dette har alltid vært krav til minste isolasjonsresistans for anlegget, ikke for tilkoblet utstyr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.