Forskriftskravet til isolasjonsmotstand er jo 1 Mohm, men jeg lurer på om dette gjelder for hver enkelt kurs eller hele instalasjonen. Dersom man megger en hel industriinstalasjon vil man kunne få mindre en dette og være innenfor kravene? Jeg mener å ha lest dette et sted, men klarer i kke å finne det igjen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:22 - 27.5.2015
Dette gjelder for en kurs/krets, med alle apparater frakoblet.
Se avsnitt 61.3.3 i NEK 400:2014.