Isolasjonsmotstand anlegg fra 1978

Spurt 18:19 - 10.11.2022 av Bjarte Håland|Siste svar 7:08 - 14.11.2022 av Hans Olav Arnesen

Bjarte Håland

Jeg har hatt kontroll av mitt elektriske anlegg og fått pålegg om utbedring. Jeg lurer på om kontrolløren har anvendt feil regelverk og/eller gjort kontrollen feil.

Anlegget er fra 1978. Sikringer ble byttet for noen år siden, til nye automatsikringer. Han påstår da at nye regler gjelder for anlegget men at det ville blitt godkjent etter de gamle reglene.

I tillegg ble isolasjonsmotstand målt mens alle mine elektriske apparater var tilkoblet.

Så mitt spørsmål er hvilke regler gjelder for isolasjonsmotstand på kurser som er lagt opp i 1978, men som har fått nye sikringer etter 2010? Og er det riktig å måle motstand når apparater ikke er frakoblet?

Jeg kan ikke forstå at å bytte en sikring skal medføre krav til nytt regelverk...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:06 - 11.11.2022
Instructor contact card
Du har rett. Kravet er 1000 ohm pr volt, som medfører R > 0,23 Mohm ved 230 volt (med utstyr frakobla). At innmat i sikringsskap er endra medfører ikke at dagens krav blir gjort gjeldende.

Bjarte Håland

Postet 8:50 - 11.11.2022
Du har rett. Kravet er 1000 ohm pr volt, som medfører R > 0,23 Mohm ved 230 volt (med utstyr frakobla). At innmat i sikringsskap er endra medfører ikke at dagens krav blir gjort gjeldende.
Takk for svar, skal klage. Hva er kravet til nye installasjoner?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:08 - 14.11.2022
Instructor contact card
Takk for svar, skal klage. Hva er kravet til nye installasjoner?
Dagens krav er formulert slik i NEK 400:2022:

6.4.3.3 Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen
Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen som
er forbundet til jordingssystemet. De spenningsførende lederne kan være sammenkoblet. Det
kan være nødvendig å utføre denne målingen under montasje, før tilkobling av utstyret.

Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet , eller som kan bli ødelagt under
målingen, skal målingen kun utføres mellom de sammenkoblete faseledere og beskyttelsesjord.

Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være
tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs, prøvet separat, med alle
forbrukerkurser tilkoblet, men med alle forbruksapparater frakoblet, har en isolasjonsresistans
som er ≥ de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.

Tabell 6A - Minimumsverdier for isolasjonsresistans beskriver en isolasjonsresistans på minimum 1 Mohm for "vanlige" hovedkurser ved spenning til og med 500 volt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.