Isolasjonsmåling overspenningsvern

Spurt 15:26 - 27.1.2022 av Espen|Siste svar 23:37 - 27.1.2022 av Halvor Sæther

Espen

Kan man utføre isolasjonsmåling på et anlegg med overspenningsvern ved testspenning 250V eller må det kobles ut?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Halvor Sæther

Postet 23:37 - 27.1.2022

Sjekk FVD dokumentasjonen før du gjør det. Ser i eaton sitt datablad at deres overspenningsvern ikke tillater DC spenninger. Så svaret er ja, det må kobles ut.