Isolasjonstesting

Spurt 7:24 - 18.9.2009 av Jerry|Siste svar 13:23 - 22.9.2009 av Forumleder

Jerry

Ved isolasjonstesting av en elektrisk installasjon er kravet 1Mohm/kurs på installasjoner utført etter 2006, og 0,5Mohm/kurs for eldre installasjoner. Spørsmålet er da: Hvor lav må den målte verdien være for at det faktisk blir en jordfeil? Og ved hvilken verdi velger dere å feilsøke videre for å fastslå om det er behov for en utbedring av installasjonen (både ny og eldre installasjon)?

Mener å ha lest i en artikkel et sted at isolasjonstesting kan redusere levetiden til T5 armaturer. Vet dere om dette faktisk stemmer?

Mvh
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektro

Postet 8:29 - 18.9.2009
Ja, du er inne på noe der, i bruksanvisningen fra noen lysprodusenter står det en merknad angående megging.
En bør aldri megge fase - fase..

* denne er jeg ikke helt sikker på men mener å huske at det lønner seg å megge jord - (fase 1-2 sammenkoble fasene)
Har noe med elektronikken i ballasten å gjøre.

En vanlig jordfeilbryter er på ca 1650ohm .

50v/1650ohm= 0,03A Vil tro du kan bruke samme prinsippet for å finne ut hvor grensa går.


Kravet har blitt kanske stort nå iforhold til før.

elektrikern

Postet 14:41 - 18.9.2009
Jordfeil og jordfeil fru Blom.

Pr definisjon så er vel all strøm som lekker fra fase til jord en jordfeil. Hvis isolasjonsmotstanden er på 0,5Mohm og spenningen ca 127 volt så vil strømmen bli på bare en kvart mA.
Som forrige innlegger skriver så må vi ned på verdier på bare noen Kohm for å få strømmer som legger ut jordfeilbrytere.

Jeg sjekker nøyere hvis isolasjonsmotstanden kommer under 0,5/1 Mohm på gamle anlegg. Er et gammelt anlegg på 2Mohm er det ok.

Nye anlegg bør være potte tette.

Forumleder

Postet 13:23 - 22.9.2009
Du bør alltid koble sammen fasene som det blir sagt ved isolasjonstesting på sensitivt utstyr. Når det gjelder hva som er bra nok eller hva som er jordfeil, så er kravet nå 1Mohm men dersom du har en installasjon som tidligere var uendelig og nå er 2 Mohm så vil det si at du har en isolasjon som har mistet mye av kvaliteten, kvaliteten på isolasjonen synker over tid ved høy belastning og eldring. det kan selvsagt også være snakk om fukt skitt og andre faktorer ved koblingspunkter eller kombinasjon av overnevnte. Men du har ikke noen direkte jordfeil på anlegget.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.