Isolasjonstesting av varmtvannstank

Spurt 14:56 - 9.11.2021 av Jonas|Siste svar 7:13 - 10.11.2021 av Hans Olav Arnesen

Jonas

Hei, ved megging (500v) av 3faset vvt fikk jeg fult utslag mellom jord og alle fasene. Men sikringen til tanken slår ikke ut på jordfeil, hva kan dette ha seg?

mvh Jonas

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Bobb

Postet 17:58 - 9.11.2021

Hvis fullt utslag på instrumentet er Giga Ohm så er alt i orden :)

Jonas

Postet 18:04 - 9.11.2021

Takk for svar, men hva mener du med giga ohm? Resulatet jeg får når jeg isolasjonstester mellom fase-jord er 0 ohm :)

Instrumentet er av type Kyoritsu

Bobb

Postet 19:56 - 9.11.2021

Takk for svar, men hva mener du med giga ohm? Resulatet jeg får når jeg isolasjonstester mellom fase-jord er 0 ohm :)

Instrumentet er av type Kyoritsu

Giga Ohm betyr at det er nærmest uendelig stor motstand. Måler du 0 null Ohm mellom fase og jord er det kortslutning mellom fase og jord. målte du null Ohm mellom alle faser og jord sier det poff når du slår på sikringen.

Her er det noe som ikke stemmer..

Elektriker

Postet 20:45 - 9.11.2021

Måler du 0 ohm, eller 0MOhm?

0Mohm kan bety 400Kohm. 0,0Mohm kan bety 40Kohm.

Du måler med 500V. Du får kanksje annet restultat med 230V.

EN jordfeilbryter løser ut på 0,15-0,3 mA. Det vil si at motstanden må være mindre enn 7666,66ohm, som er 7,6KOhm, som er 0,0076Mohm. 0,0076Mohm vil vises som 0Mohm på flere instrumenter.

Du skriver ikke hvilket nettsystem dette er. Er det IT, så vil ikke en sikring gå ved jordfeil. Da er jordfeilstrømmen gjerne 1-2A, mens sikringen er på 16A. Har du jordfeilbryter så er det noe annet. En jordfeilbryter kan også være defekt.

Jonas

Postet 20:54 - 9.11.2021

Måler 0 Mohm

Dette er IT nett og sikringen som er forranmontert er av typen EATON 16A C jordfeil-automat (3faset). Jordfeilautomaten ble montert idag, ny ut av esken, slår ut på testknapp og jordfeiltest med instrument

Elektriker

Postet 21:32 - 9.11.2021

Da er det 3 forklaringer.

Null Mega ohm er langt unna null ohm. Så du måler ikke full kortslutning til jord.

Tanken har ikke jordforbindelse helt til sikringsskapet.

500V gir større utslag enn 230V. Så med 230V påtrykt spenning så er overgangsmotstanden enda høyere enn ved 500V.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:13 - 10.11.2021
Instructor contact card

Måler 0 Mohm

Dette er IT nett og sikringen som er forranmontert er av typen EATON 16A C jordfeil-automat (3faset). Jordfeilautomaten ble montert idag, ny ut av esken, slår ut på testknapp og jordfeiltest med instrument

Dette kan tyde på at varmekolben nærmer seg slutten. Motstanden til jord er lav, men ikke så lav at jordfeilvernet slår ut.

Du kan eventuelt måle varmekolben med et ohmmeter (mulig nederste skala på instrumentet du har vil funke).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.