Hei, ved megging (500v) av 3faset vvt fikk jeg fult utslag mellom jord og alle fasene. Men sikringen til tanken slår ikke ut på jordfeil, hva kan dette ha seg?
mvh Jonas
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis fullt utslag på instrumentet er Giga Ohm så er alt i orden :)
Takk for svar, men hva mener du med giga ohm? Resulatet jeg får når jeg isolasjonstester mellom fase-jord er 0 ohm :)
Instrumentet er av type Kyoritsu
Takk for svar, men hva mener du med giga ohm? Resulatet jeg får når jeg isolasjonstester mellom fase-jord er 0 ohm :)
Instrumentet er av type Kyoritsu
Giga Ohm betyr at det er nærmest uendelig stor motstand. Måler du 0 null Ohm mellom fase og jord er det kortslutning mellom fase og jord. målte du null Ohm mellom alle faser og jord sier det poff når du slår på sikringen.
Her er det noe som ikke stemmer..
Måler du 0 ohm, eller 0MOhm?
0Mohm kan bety 400Kohm. 0,0Mohm kan bety 40Kohm.
Du måler med 500V. Du får kanksje annet restultat med 230V.
EN jordfeilbryter løser ut på 0,15-0,3 mA. Det vil si at motstanden må være mindre enn 7666,66ohm, som er 7,6KOhm, som er 0,0076Mohm. 0,0076Mohm vil vises som 0Mohm på flere instrumenter.
Du skriver ikke hvilket nettsystem dette er. Er det IT, så vil ikke en sikring gå ved jordfeil. Da er jordfeilstrømmen gjerne 1-2A, mens sikringen er på 16A. Har du jordfeilbryter så er det noe annet. En jordfeilbryter kan også være defekt.
Måler 0 Mohm
Dette er IT nett og sikringen som er forranmontert er av typen EATON 16A C jordfeil-automat (3faset). Jordfeilautomaten ble montert idag, ny ut av esken, slår ut på testknapp og jordfeiltest med instrument
Da er det 3 forklaringer.
Null Mega ohm er langt unna null ohm. Så du måler ikke full kortslutning til jord.
Tanken har ikke jordforbindelse helt til sikringsskapet.
500V gir større utslag enn 230V. Så med 230V påtrykt spenning så er overgangsmotstanden enda høyere enn ved 500V.
Måler 0 Mohm
Dette er IT nett og sikringen som er forranmontert er av typen EATON 16A C jordfeil-automat (3faset). Jordfeilautomaten ble montert idag, ny ut av esken, slår ut på testknapp og jordfeiltest med instrument
Dette kan tyde på at varmekolben nærmer seg slutten. Motstanden til jord er lav, men ikke så lav at jordfeilvernet slår ut.
Du kan eventuelt måle varmekolben med et ohmmeter (mulig nederste skala på instrumentet du har vil funke).