Isolerende gulv/matte i tavlerom

Spurt 7:36 - 23.4.2004 av R. Andersen|Siste svar 12:39 - 26.4.2004 av Forumleder

R. Andersen

Hva er kravet til tavlerom/tavlekott når det gjelder gulv foran/rundt tavler. ""Før i tiden"" ble det ofte lagte en gummimatte foran...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:39 - 26.4.2004
Krav til tilgjengelighet finner du i NEK 400:2002-8-810, avsnitt 810.6 og NEK 400-5-513.

I avsnitt 810.6 står det at tavler skal plasseres og utformes slik at de er lett tilgjengelig for betjening og vedlikehold, og skal kun betjenes uten bruk av flyttbare stiger mm.

I avsnitt 810.6.2 er det nedfelt krav til minimumsavstander (fri plass foran tavlen, dører skal kunne åpnes 90 grader).

Vi kjenner ikke til at det er lovfestet krav om det skal være isolerende gulvdekke eller matte i tavlerom. Når det skal utføres arbeid, drift av elanlegg skal FSL forskriften følges. Den sier at jobben skal planlegges på forhånd og det skal blant annet tas standpunkt til arbeidsmetode. Ved for eksempel arbeid på eller nær ved spenningssatt anlegg må det etableres barrierer. Som beskyttelse mot strømgjennomgang er det viktig med godt fottøy og eventuelt kan du bruke en isolerende matte.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.