Isolerende gulv/matte i tavlerom

Spurt 7:03 - 22.11.2012 av Jarle|Siste svar 19:47 - 22.11.2012 av MA

Jarle

Hei

Er det noen krav om isolerende gulv, eller matte ved tavler på land?
Vet at dette er et krav offshoer, men er det et liknede krav på land?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 19:47 - 22.11.2012
Det finnes ingen krav om det skal være isolerende gulvdekke eller matte i tavlerom dette var et tidligere krav i forsyningsforskriften. Dette er ikke noe krav lengre.

Men FSE forskriften krever at før et arbeid skal man innhente nødvendig opplysning og man skal forta en risikovurdering før arbeidene, alstå når det skal utføres arbeid, drift av elanlegg skal FSE forskriften følges.

Ved arbeid på eller nær ved spenningssatt anlegg må det etableres barrierer.

I dette tilfellet skal arbeidende selv sørge for at det er beskyttelse mot strømgjennomgang med enten isolert fottøy eller eventuelt kan det bruke en isolerende matte. Hva som er isolert nok gode sko er en annen diskusjon her......

De fleste på lavspenning har nok ikke riktig merket sko AUS isolert så ut i fra dette benyttes golv matte isolert , men igjen putter man på seg AUS hansker der det er lavere enn IP 20 kapslinger på spenningsatt anlegg er det igjen ingen mulighet å få noen gjennomgang vanlig sko som er godt isolert helt OK vurdering etter min tolkning av FSE.

Jeg kjenner forøvrig til en person som har testet med en spenning gjennom egen kropp med 1000 V installasjonstester og igjennom sine ""vanlige tørre"" isolerte sko ned til et fuktig sement golv dette resulterte i at han kjente kribling beskrevet av han selv, dette viser ihvertfall at direkte berøring med hender av spenningsatte ledere og våte eller fuktige sko etter antakelser kan være gi oss den værst tenklige strømgjennomgang typen om vi skal tro ""jordfeilbryterens far"" Gottfried Biegelmeier sin rapport 60497-1 han beskrev at farligste strømvei er venstre hånd til begge ben.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.