isolering av klemmer

Spurt 10:06 - 27.5.2009 av L|Siste svar 15:26 - 29.5.2009 av Mont

L

Hei

Har fått en mangel fra det stedelige tilsyn, på at det er brukt uisolerte klemmer på et luftstrekk mellom to hus. Kablene som er brukt er isolert. Er det tilstrekkelig å bruke vulkaniserende tape, for å oppnå god nok isolasjon?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

mont

Postet 21:59 - 27.5.2009
Er det ikke kjappere og bytte til ordentlige piggklemmer?

Mont

Postet 14:33 - 28.5.2009
Ja. Eller ihvertfall bruk av et skjøtesett med skjøtehylser og krympstrømpe.

Tror nok ikke tape er det beste å bruke når det skal utsettes for ekstrem varme i solsteika, ekstrem kulde om vinteren, regn etc. i flere år fremover.

Forumleder

Postet 16:32 - 28.5.2009
Du må bruke noe som er godkjent for formålet, dersom leverandøren av klemmene dine går god for at de blir berøringssikre om du taper de så kandu bruke tape. Men det tror jeg er lite sannsynlig.

Elektrikern

Postet 17:46 - 28.5.2009
En må også huske på at gamle klemmer som har sittet ute i flere år har fått et oksydbelegg mellom ledere og klemmen og av den grunn bør de byttes ut. Har sett flere tilfeller der det er blitt varmgang i gamle Primax-klemmer ute på strekk.

Enkel risikovurdering: Blir anlegget tryggere med skikkelige Iso-klemmer?

everk

Postet 18:44 - 28.5.2009
bør anbefale å bytte til piggklemmer for å få en faglig god utførelse, og bruk gjerne endehetter på tampene.

Men en ting om vulktape, det holder faktisk bedre enn det folk tror, så lenge man ikke er for gjerrig på teipen. Ute i fordelingsnettet har det ganske ofte blitt brukt v-tape til isolering av både skjøter og klemmer, og i min tid har det ikke vært noen feil på grunn av at teipen har sviktet, selv om teipen kan bli stygg på utsiden etter mange år holder den seg seig og fin inni.

Og en ting til, hvis det er blitt brukt primax-klemmer, så burde de byttes ut. Disse klemmene har ikke vært særlig holdbare i anlegg ute, og kan skru seg opp over tid og skape dårlig kontakt. Rett og slett er fy-ord hos energimontørene.

L

Postet 7:32 - 29.5.2009
Takker for konstruktive innlegg. Problemet, er at kablene er 10 kvadrat cu - cu ( sikret med 10 A) og at jeg ikke finner piggklemmer for så lite kvadrat.

Elektrikern

Postet 13:49 - 29.5.2009
Iso-klemmer for 10mm2 og 10mm2 f.eks 2874401, den tar 6-50/4-25, 2874495 den tar 4-50/4-50

Mont

Postet 15:26 - 29.5.2009
Jeg mener de eneste kriteriene for å kalle det godkjent er å spørre om bruddstyrken eller maksimalt tillatt strekkbelastning på skjøtepunktet og om isolasjonsmetoden holder vann og oksygen ute av skjøten. Om skjøten for eksempel har større bruddstyrke enn selve kabelen så sier det seg jo selv at den ihvertfall ikke er det svake punktet.

Og så til isolasjon:

Krympstrømpe vil til eksempel aldri slippe inn verken vann eller luft, så en krympstrømpe er både idiotsikker i sin utførelse og holder i en mannsalder. De klemmer godt rundt oveflatene og presser ut all luft og utskiller et lim som legger seg som en forsegling mot atmosfæren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.