isopor og varmekabel

Spurt 7:44 - 9.10.2008 av mont|Siste svar 6:41 - 13.10.2008 av Mont

mont

skal bygge nytt hus, mureren bruker armert betong, det vil si uten tradisjonell jernbinding armeringen er inne i betongen, så han støyper direkte oppå isoporen, har sett at noen legger hønsenetting oppå isoporen og varmekabel oppå der. noen som vet om isopor går som ubrennbart matrale? må man ha mellomrom mellom varmekabel og isopor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

mont

Postet 9:47 - 9.10.2008
Isoporen er isolasjon som ikke er brennbar. Den isolerer slik at varmen fra kablene ikke går ned i bakken, men stiger oppover. Du kan legge kabelen på hønsenetting ja, men jeg ville anbefalt noe stivere armering, det gjør hele jobben enklere.

Men husk at du må følge varmekabelens bruksanvisning, og det er vel bare den tykke blå jeg har gjort dette med. Husk at armeringen/hønsenettingen skal jordes. Men regner med du er elektriker hvis du skal gjøre dette selv, hvis ikke har nok elektrikeren peiling på hvordan dette skal være, men han bør være tilstede i en tidlig fase.

por

Postet 14:29 - 9.10.2008
Armeringen må være glattarmering.Altså ingen ""nupper"".

jg

Postet 22:12 - 10.10.2008
IKKE BRUK DEN BETONGEN!!! Jeg har opplevd at ""armeringen"" punkterer kabelen...

mont

Postet 9:32 - 12.10.2008
Jeg bruker sånn flytende betong. Vet ikke hva det kalles. Mener du at armering som er kraftigere enn hønsenetting kan punktere kabelen?

I mitt tilfelle så isolasjonstestet jeg kabelen før jeg la den, etter jeg la den, før støypen, etter støypen og ved tilkobling (2-3 uker etterpå).

Men jeg tar all kritikk for løsningen min hvis det finnes noe å sette fingeren på. Har brukt glatt armering som er ca. 5 ganger tykkere (tror jeg) enn hønsenetting, altså veldig tynn men veldig stiv.

Mont

Postet 18:48 - 12.10.2008
Legg bare kabelen unna endene av armeringen så går det fint.

jg

Postet 21:59 - 12.10.2008
Mulig jeg misforstod hvilken armering som skulle brukes. Den armeringen jeg sikter til er en form for stålkramper som de blander inn i betongen. Disse er de uendelig mange av i en kubikk betong, og har skadet et par av mine kabler. Har tatt dette opp med devi og nexans for lenge siden, og de bekreftet problematikken, men ville ikke lage styr med og informere om dette. Begrunnelsen var at det ble sett på som fremmedlegmer, og dermed ikke deres ""problem"".

Mont

Postet 6:41 - 13.10.2008
Oj. Beklager. Da misforsto jeg. Jeg trodde det dreide seg om den tjukke armeringen som består av flere 5mm jern som er sveiset sammen til et rutenett.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.