IT-anlegg

Spurt 7:32 - 5.2.2009 av L|Siste svar 18:43 - 12.2.2009 av l

L

Hei

lurer på om jeg tenker riktig i dette tilfelle:

en bolig med IT anlegg forsynes fra en 600kVA distrubusjonstrafo, jordmotstanden i boligen er 40ohm.
for og regne jordfeil på dette anlegget, må jeg da.

600kVA * 2 = 1200mA = 1.2A

1.2* 40 = 48V

Tusentakk
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

tekniskelektrisk

Postet 18:44 - 5.2.2009
Helt perfectio :-)

Nå har du brukt en av tommelfingeregelen
og du har funnet ut om anlegget har en god nok jordingsmotstand.

50v er kravet i IT- anlegg og alle de andre systemene (berøringspenning) i jordbruk er den på 25v.

kravet her er ivaretatt i og med du fikk 48v og dette er bolig.


en jordfeilauomat oppfyller automatisk kravet derfor brukes jordfeilautomat i tillegg.

50/1650ohm= 0.03 A = 30mA

finnes noen andre jordfeilstrømmer en kan regne på men er litt værre.

mont

Postet 22:54 - 5.2.2009
men det skal vel være jf på alle forbrukerkurser i BA2 områder?

tekniskelektrisk

Postet 23:26 - 5.2.2009
ja, du har helt rett.

L

Postet 6:54 - 6.2.2009
Tusen takk, driver å frisker opp dette siden jeg snart skal ha fagprøve. Kan godt hende jeg ikke blir spurt, men ingen fare å kunne det ^^

Forumleder

Postet 7:11 - 6.2.2009
Bra utført det her, vil bare poengetere det som blir sagt: en jordfeilauomat oppfyller automatisk kravet derfor brukes jordfeilautomat i tillegg.

Det er opplagt at ""tekniskelektrisk"" har forstått det.

Men jeg vil alikevell poengtere at jfb er en TILLEGGSBESKYTTELSE og derfor trenger du å ha en jordmotstand på maksimalt 41,67ohm som en primerbeskyttelse.

Svein William

Postet 21:58 - 6.2.2009
Trenger ikke jorfeilbryter på taklys i BA2 områder.

l

Postet 20:16 - 11.2.2009
Var inne til samtale igår med installatøren min. Han mente at JFB fungeret som primærbeskyttelse, altså man kunne dimmensjonere påkrevd jordverdi iforhold til den.
Vet er en annen installatør som skrev her for lenge siden som også mente den funket som primær beskyttelsen. Er litt i villfare iforhold til fagprøve, hvordan jeg skal beregne. (selvom jeg der sikkert går for sikreste metode)

Forumleder

Postet 6:56 - 12.2.2009
Det er sant med visse begrensninger, se NEK400:2006 411.6.2.01 og 411.6.2.02

l

Postet 18:43 - 12.2.2009
Den er god, har nok fått det oppgitt før, men nå skjønte jeg teksten for første gang, skikklig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.