har en oppgave trenger litt hjelp med

I et It nett blir det brudd i L2.

det er 3 hustander knyttet til nettet
dvs hustand 1 (L1 og L2) hustand 2 (L2 og L3) hustand 3 (L1 og L3)

1) beskriv hvilke spenninger abonentene får etter at linjebruddet har funnent sted



2) abonent 1 observerer noe galt og går i sikringskapet og slår av hovedsikringen til sin egen installasjon. Hvilke konsekvenser kan dette få for abonent 2 og 3??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

AG

Postet 7:34 - 13.4.2008
1) Husstand 3: 230V. Husstand 1 og 2 blir seriekoblet og deler 230 V mellom seg - har de lik belastning får de 115 V hver, ellers størst spenningsfall der det er minst belastning (størst motstand).

2) Det blir helt mørkt i husstand 2 fordi seriekoblingen brytes. Husstand 3 ingen endring.

IT

Postet 10:41 - 13.4.2008
Takk AG
for hjelpen.

mont

Postet 18:54 - 13.4.2008
dette skjønte jeg ikke helt. hvor kan jeg lese mer om dette?

Tekniker

Postet 20:06 - 13.4.2008
Hva er det du ikke skjønner da? Tegn opp et IT-nett med 3 abonnenter tilkoblet. Tenk deg brudd i L2 ved trafo og tegn strømmens vei. Da vil du se at svaret til AG stemmer.

oppgave

Postet 20:20 - 13.4.2008
(Er tatt fra VK1 El installasjonsboka.)


hvis du tegner opp 3 faser
L1 L2 L3

henger på 3 hus

hustand 1 (L1 og L2)

hustand 2 (L2 og L3)

hustand 3 (L1 og L3)

hvis du bruker en rødfarge å markerer
"" hus linja som går til hus 1 og hus 2 vil du se at L2 er et slags koblingspunkt for de to husene .linker de i hop på en måte

gjennom det koblingspunktet får hus 1 en forbindelse til L3 fra hus 2.

hus 2 får forbindelse til L1 fra hus 1


når hus 1 kobler ut hovedsikringen mister hus 2 sin forbindelse til L1

undrende

Postet 20:26 - 13.4.2008
Lurer på en ting når anlegget er uten feil blir det ikke en slags seriekobling da mellom hus 1 og hus 2
blir det ikke stor belastning mellom l1 og l3

nei

Postet 14:21 - 14.4.2008
nei,nei, nei...

it

Postet 15:00 - 14.4.2008
ok

H

Postet 9:58 - 16.4.2008
Belastningen vil minke med potensregning.

Motstanden ""fordobles"", strømmen minker og den samlede effekten av dette er da langt lavere.

elev

Postet 20:15 - 16.4.2008
Ikke helt med , hva mente du ?

Belastningen vil minke med potensregning.

Motstanden ""fordobles"", strømmen minker og den samlede effekten av dette er da langt lavere.

H

Postet 22:03 - 20.4.2008
Beklager litt humoristisk fremstilling av det. Potensregning mente jeg kun med at det er en vesentlig reduksjon.

Jeg mener bare at du:
1 - Har lavere spenning til apparatene
2 - Høyere motstand og derfor;
3 - Mye, mye MYE lavere strøm på grunn av 1 og 2.

Om man regner seg frem til effekten (W) så ser man hvor stor forskjell dette er.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.