Har to spørsmål.
1. Er det mulig å gjøre jordfeilbryter test med Eurotester i IT nett? Som jeg forstår må det være to feil der, for at jordfeilbryter slår av!?
2. Måles da kortslutningsstrøm i IT kun mellom faser?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Elektro

Postet 13:41 - 23.5.2014
Det skal utføres jordfeilbrytertest uavhengig nettype. Jordfeilbryteren fungerer som en strømtang over alle faselederne hvor friskt anlegg gir 0A da summen av alle strømmer = 0A. legger en fas til jord vil det flyte en strøm og vernet løser ut..

Minst kortslutningstrøm i IT nett med jordfeilbryter er Ik2pmin dvs fas-fas. Da Ik2pjmin er ivaretatt av jordfeilvernet. IT nett uten jordfeilbryter er det topolt jordslutning som er minst (Ik2pjmin)