IT-nett gjennomslagsvern

Spurt 11:26 - 6.11.2015 av JA|Siste svar 8:18 - 9.11.2015 av Hans Olav Arnesen

JA

Hvordan bestemmes det om man lager IT-nett med eller uten gjennomslagsvern?

Det er vel vanlig med gjennomslagsvern på trafo fra nettselskap ved IT-nett.

Men ved trafo i anlegg der man trenger IT-nett er det vel ikke vanlig med gjennomslagsvern? (for eksempel der man skal ha 3-fase 230V i TN-anlegg.)

Montørhåndboken viser jo begge typer (med og uten gjennomslagsvern). Hvordan risikovurderer man om det trengs?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:18 - 9.11.2015

Som du beskriver benytter nettselskapene IT-system med gjennomslagsvern, som fungerer som en avleder mot jord ved atmosfæriske overspenninger (lynnedslag på luftlinje).

I Norge kreves det (fra 2010) at alle lavspenningsanlegg, som ikke er en integrert del av forsyningsnettet, skal være beskyttet av overspenningsvern (avsnitt 443.3.1 i NEK 400:2014).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.