NEK.400.3.3 setter krav til 30mA jordfeilbryter på stikkontakter bereget for allmen bruk av ikke sakkyndige, boliger og BA 2.

Påstand: I industri kan man tilatte Jordfeilvarsling KUN hvis det vil skape alvorlige driftsmessige problemer og omfattet av IK system. Ellers må man ha jordfeilbryter (Hvis ikke annet beskyttelsestiltak kan brukes) På alle kurser ellers.

Men hva med kontorer? kan det tilattes jordfeilvarsling på kontorer beregnet for allmen bruk sålenge installasjonen er omfattet IK system og bedriften har egen sakkyndig?

Hva med sentraler for brannvarsling? denne utstyres aldri med jordfeilbryter, den er heller ikke dobbeltisolert.

Finner ikke klart svar på disse tingene annet en at "" Krav om tileggsbeskyttelse i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjonen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:00 - 8.10.2013
Som det står i NEK 400-4-41-411.3.3, i merknad 2: Bortsett fra områder som er åpen for offentligheten, ansees stikkontakter i bygninger som er beregnet for virksomheter (underlagt internkontrollforskriften, altså alle norske virksomheter), vanligvis ikke å være tilgjengelig for allmenheten.

Dette betyr at det for industri bare unntaksvis er krav (etter avsnitt 411.3.3) til jordfeilbryter for stikkontaktkurser (innendørs). Utendørs er det imidlertid krav til jordfeilbryter på 30 mA, for kurser for stikkontakter og flyttbart utstyr sikret til og med 32 A.

For IT-systemer gjelder dessuten kravene i avsnitt 411.6. Hvis virksomheten deler trafokrets med boliger gjelder 411.6.1.01, og jordfeilbryter (kan være større enn 30 mA) må normalt benyttes. Mulig med unntak (som du skriver) hvis alvorlige driftsmessige problemer. Hvis virksomheten ikke deler trafokrets med boliger gjelder avsnitt 411.6.1.02, og forbrukerkurser kan overvåkes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.