El mann

Er det et absolutt krav til utjevningsforbindelse mellom TN-anlegg og IT-anlegg i samme bygg? Ref FEB 88& NEK2002 og NEK 400 2014.

Dette er et spørsmål som veldig mange sliter med på eksamen i 405-3 eksamen om det dukker opp?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JHS

Postet 8:36 - 24.5.2016

Dersom du ikke har utjevningsforbindelse vil de to nettsystemene kunne oppnå potensialforskjeller...

NEK400:2002 413.1.2.1

...

"slike ledende deler som kommer utenfra skal forbindes innbyrdes så nær som mulig det punkt hvor de føres inn i bygningen"

Hans Olav Arnesen

Postet 10:47 - 26.5.2016

Det har alltid, i alle fall fra 1. februar 1964 (med FEA/rødboka), vært krav til høyst 50 V berøringsspenning. Dette medfører krav til utjevningsforbindelser mellom deler som kan oppnå et høyere potensiale, om disse er mulig å berøre samtidig.

Avsnitt 444.5 (fra NEK 400:2006) stiller dessuten krav til sammenkobling av jordingssystemer for å unngå EMI.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.