Er det et absolutt krav til utjevningsforbindelse mellom TN-anlegg og IT-anlegg i samme bygg? Ref FEB 88& NEK2002 og NEK 400 2014.
Dette er et spørsmål som veldig mange sliter med på eksamen i 405-3 eksamen om det dukker opp?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dersom du ikke har utjevningsforbindelse vil de to nettsystemene kunne oppnå potensialforskjeller...
NEK400:2002 413.1.2.1
...
"slike ledende deler som kommer utenfra skal forbindes innbyrdes så nær som mulig det punkt hvor de føres inn i bygningen"
Det har alltid, i alle fall fra 1. februar 1964 (med FEA/rødboka), vært krav til høyst 50 V berøringsspenning. Dette medfører krav til utjevningsforbindelser mellom deler som kan oppnå et høyere potensiale, om disse er mulig å berøre samtidig.
Avsnitt 444.5 (fra NEK 400:2006) stiller dessuten krav til sammenkobling av jordingssystemer for å unngå EMI.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.