IT system, nullpunktsikring

Spurt 8:59 - 27.3.2020 av A.V|Siste svar 6:37 - 30.3.2020 av Hans Olav Arnesen

A.V

Hei

Vi skal bygge et nytt anlegg som 600V IT system.

Nettselskapet leverer 22kV.

Trafoer har ikke utlagt nøytralpunkt. Kan disse da brukes her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Trikk

Postet 11:26 - 27.3.2020

Men hva er kravet??

A.V

Postet 12:17 - 27.3.2020

I dette tilfellet er trafoer d-kopla.

FEF §5.4 sier i avsnitt 4 at i slike anlegg skal den ene fasen forsynes med overspenningsavleder.

Det er vel kanskje svaret?

Litt ny problemstilling for min del..

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:37 - 30.3.2020
Instructor contact card

I dette tilfellet er trafoer d-kopla.

FEF §5.4 sier i avsnitt 4 at i slike anlegg skal den ene fasen forsynes med overspenningsavleder.

Det er vel kanskje svaret?

Litt ny problemstilling for min del..

Du har nok funnet svaret ja.

Ved trekantkoblet sekundærside på trafo skal en av fasene legges til jord, enten via et gjennomslagsvern (Disneuter) eller en spole/resistans.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.