IT/TT/TN/LRG sammenligning

Spurt 9:18 - 15.2.2009 av L|Siste svar 10:26 - 21.2.2009 av l

L

Hei hva er fordeler og ulemper ved TN,IT/LRG,TT anlegg?


TN anlegg

fordeler


1) jordelektrode fra trafo er ført helt frem (PEN) leder
slipper ringjord(kan ha hvis overspenning/lyn vern, forbedre jord ved å utgjevne armeringen)

2) Kobler ut ved første jordfeil
3) økonomisk anlegg ( 3 fase) mindre kvadrat
4) to spenningsnivåer 400v/230V
2 fase,1 fase, 3fase anlegg
5)kortslutter ved jordfeil
6)Hvis en tar mellom N leder og jord får en kanskje ikke strøm (betydelig liten)


ulemper

1) hvis en ikke balanserer anlegget riktig kan en få en stor uønsket strøm i N leder.

2)



IT

fordeler

1) driftsikkert
2) Enkelt og overvåke
3) flere spenningsystemer ( 230,400,690V) anlegg
4) disnoiter som låser spenningen ved for høy spenning til jord (over 240v)
5)

ulemper

1) ved tørketider kan jordingen bli dårlig,derfor skal det jordes med spyd.

Når disnoiteren har røket blir det et TT anlegg.




LRG(IT offshore)

1)motstandjordet
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 12:51 - 15.2.2009
Kan du spesifisere spørsmålet ditt?

Vanskelig å vite hva en skal svare på her. Dersom det er en oppgave du har fått på skolen så er det vel meningen at du skal arbeide med det selv?

Jeg hjelper deg selvsagt til å finne ut av problemstillinger, bare vær litt mer spesifikk når du stiller spørsmål.

For generell diskusjon om faget og forskrifter så kan du ringe meg.
tlf: 90 86 85 60

l

Postet 17:37 - 15.2.2009
beklager på det sterkeste hvist spørsmålet var noe uklart, visste ikke andre måter å stille det på. Dettte er ikke noe skoleoppgave.

Hva er fordeler og ulemper ved TN,IT/LRG,TT anlegg/forskjellen?

Jeg har statt opp X antall punkter på ulemper og fordeler som jeg vet om, men det finnes nok flere ulemper og fordeler det er disse jeg vil ha frem.



mvh
lærling offshore

Forumleder

Postet 15:35 - 20.2.2009
Syns det ser greit ut det du har oppsumert, Det jeg ser på som viktigst er kanskje: TN nett er et Elsikkert anlegg med raske garanterte utkoblinger ved feil. IT nette er driftssikkre siden du kan kjøre med en jordfeil og holde drifte igang. Nullpunktsvernet/disneuteren er et svakt punkt, siden den skal sjekkes en gang i året. Sjekken av nullpunktsvernet skal utføres i henhold til bruksanvisningen. Det blir sjelden gjort. Så Deer vi tror vi har et IT nett kan vi ha et TT nett. Faren ved det er at vi har høyere berøringsspenning ved første feil.

Beklager at det tok lang tid å svare på det her, litt mye kurs og en vinterferie får skylda.

l

Postet 10:26 - 21.2.2009
takker for svar,mye nyttig info her,Var ikke klar over at en måtte skjekke nullpunkt 1 gang i året. Trodde muligens det var koblet til et varslingsystem og med det godt nok, istedenfor måling uansittfeil eller ikke hvert år.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.