Vi skal installere en kurs på 230V og 40A som skal forsyne en trafo som transfomerer spenning opp til 400 V 3 fas.

Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis flyttbar.

Vil en jordfeilbryter her være krav foran trafo har den noen funksjon gjennom trafoen? Kan vi legge klasse 2 frem til trafo?

Eller må vi sette jordfeilbryter på 400V siden av trafo ?

Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som står utvendig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Petter

Postet 8:28 - 25.4.2013
Det er ikke krav til jordfeilbryter på stikk over 32A i TN-S nett.