JF bryter

Spurt 8:00 - 7.11.2013 av L|Siste svar 11:14 - 11.11.2013 av Forumleder

L

Er det krav å teste jordfeilbrytere som er nye i dag iht. NEK 400 2010?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

elektro

Postet 10:55 - 7.11.2013
Nei. Eneste du trenger å gjøre er å trykke på testkanppen og se at den løser ut, ellers er det ingen kav til testing av jfb ved en sluttkontroll

MA

Postet 11:12 - 7.11.2013
i NEK 400 2010 står det å lese at dersom bruk av jordfeilbrytere som tilleggsbeskyttelse skal den testes at den løser ut iht. norm 41 altså tabell 41 A 0,4 sekunder TN og IT opp til og med 32 A. Og man skal benytte et instrument iht. 61557 altså en installasjonstester. Dette har stått i normene siden NEK 400 1998. Ref. side 323 NEK 400 2010. Dette er nok mange ikke klar over i bransjen.

Forumleder

Postet 11:14 - 11.11.2013
Takk MA, virker som det er mange som ikke har fått med seg dette ja.