JF overvåking, IT-nett

Spurt 12:00 - 7.11.2003 av per|Siste svar 16:54 - 25.11.2003 av Forumleder

per

Har IT-nett egen trafo 1000kva. har en viktig forbruker (kompressor) som ikke må falle ut. Derfor ikke JFB. Hva må der tas hensyn til ved bruk av JF overvåking. Utkoblingstider ved annen feil etc.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 12:21 - 7.11.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

trond

Postet 18:19 - 7.11.2003
Til Per!
Kan du kontakte meg på tlf. 91816065 for å drøfte problemet.

Trond

Postet 11:04 - 9.11.2003
5.2.1.3) Installasjoner med egen forskyningstransformator (s 81 montørhåndboka)
I IT-nett er feilstrømmen ved første jordfeil avhengig av transformatorkretsens totale kapasitans, altså av det utstyret som er tilkoblet installasjonene, og av nettets utstrekning. Ved beregninger kan feilstrømmen ved første jordfeil anslås til 2mA pr. kVA transformatorytelse, men dette vil variere mye fra virksomhet til virksomhet [612.6.1c].
Resistansen i beskyttelsesledere og jordelektrode har liten betydning for størrelsen på feilstrømmen ved første jordfeil i dette systemet.
Har jordelektroden god (lav) overgangsresistans, blir som oftest den forventede berøringsspenningen ( UC = RA x Id ) lav . og er den under 50V vil det normalt ikke oppstå en farlig situasjon oppstå.
Skulle en slik jordfeil ikke bli utbedret før det føre til en topolt jordsluttning, som i praksis er en kortslutning mellom to faser via installasjonens jordingssystem.
For å bli gjort oppmerksom på første jordfeil i slike installasjoner, kreves det isolasjonsovervåkning (eller jordfeilvern) av alle kurser etter installasjonens hovedfordeling.
Eier/bruker av installasjonen må ha et internkontrollsystem som ser til at varslingsutstyret holdes under oppsikt.
Ved større installasjoner anbefales det å installere selektivt overvåkingsutstyr som angir hvilken hovedkurs, eventuelt forbrukerkurs det er feil på.
Spenningsstyrt isolasjonsovervåkning er den beste løsningen og vil registrere feil i hele transformatorkretsen. Det er tilstrekkelig å installere slikt utstyr ett eneste sted i installasjonen. For å kunne detektere hvor en eventuelt feil har oppstått vil det være en fordel å montere sumstrømstransformatorer på alle hovedkabler. Signalene føres frem til et felles signaltablå som viser hvilken kabel som fører feilstrøm. Bærbart utstyr kan også avdekke hvor en eventuelt feil ligger.

 Utkoblingskrav ved dobbel jordsluttning:
Tabell 41B 130/230V 0,8 sec.
(for hovedkurser og tilførsler til stasjonære bruksgjenstander kan det på visse betingelser tillates utkobling opptil 5 sec.

Forumleder

Postet 16:54 - 25.11.2003
Dersom en installasjon forsynes fra egen trafo skal det være installert utstyr for utkobling eller varsling av første feil mellom spenningsførende del eller jord. Utkobling av 1. jordfeil i IT-system er ikke påkrevd dersom berøringsspenningen er mindre enn 50 V.

Oppstår det en ny jordfeil i tillegg til bestående jordfeil, er betingelsene for automatisk utkopling av strømforsyningen ved feil nr 2 fastsatt i avsnitt 413.1.5.5, 413.1.5.6 og 413.1.5.7 (se NEK 400:2002).

For å bli gjort oppmerksom på første jordfeil kreves utstyr for isolasjonsovervåking. Isolasjonsovervåkingen skal gi både hørbart og synlig signal. Hvis utstyret for isolasjonsovervåking har både hørbart og synlig signal, er det tillatt å avstille det hørbare signalet. Ved større installasjoner anbefales det å installere selektivt overvåkingsutstyr som viser hvilken kurs det er feil på. I tillegg må det etableres rutiner for kontroll og utbedring av jordfeil.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.