Hei!
Jeg har forstått den sånn at kravet om 30ma jfb på hver kurs i IT-nett kom med NEK 400:2006.Gjaldt dette også tn-nett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

elektro

Postet 14:37 - 26.1.2012
På forbrukerkurser opptil 20A gjaldt dette ja.

Forumleder

Postet 8:53 - 27.1.2012
Det er riktig som elektro skriver. Det er avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2006 som beskriver dette, og dette avsnittet er innholdsmessig ikke endret i NEK 400:2010.