jfb

Spurt 18:26 - 10.5.2015 av Finn|Siste svar 15:44 - 20.5.2015 av Forumleder

Finn

Er det noen som vet hvilket årstall det ble ulovlig å bruke jfb med automatisk gjeninnkobling i bolig/hytte?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Finn

Postet 14:44 - 11.5.2015
Fant visst dette ut selv.Det var med NEK 400, 2010 at denne endringen kom.
Der står det: Automatisk gjeninnkobling av jordfeilbrytere kun tillatt for usakyndige dersom jfb sjekker at feil er borte før gjeninnkobling foretas.Kap.53-531.2.3.2 side 233.
Men hva kan årsaken være?Prøver den å koble inn og feilen fortsatt er der så vil den jo bare slå ned igjen.

Forumleder

Postet 12:47 - 18.5.2015
Kravet er der for å hindre at en tilbakevendende feil skal medføre fare i trafokretsen.

Finn

Postet 11:22 - 20.5.2015
Men hva er forskjellen om en får koblet inn jfb manuelt eller automatisk med hensyn til en eventuell tilbakekommende feil?
Det er vel det samme om man forsøker 5 ganger manuelt i en time eller om jfb automatisk forsøker 5 ganger iløpet av en time.
Kan det være en tenker at gnistring o.l. ved innleggelse ved stående jordfeil gjør at mange kun forsøker 1 eller 2 ganger manuelt for deretter å ringe elektriker?

Forumleder

Postet 15:44 - 20.5.2015
Forhåpentligvis vil ikke kunden legge inn vern mot feil gjentatte ganger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.