Hei.
Skal montere fordeling i garasje.
Eksisterende: 16A 3-fas 30mA type A fordeling inne. kabel ut PFSP 3x2,5/2,5.
Kunde ønsker 3stk kurser.
1. Lys og stikk 16A
2. 3fas maskin 16A
3. el bil 10A da det er shucko stikk, JFB type B.
Spørsmål. Hva må gjøres med JFB 30mA type A inne?
EL bil setter jo ut type A?
Er det ok iht. norm og montere type B i tavle inne og finnes det 300mA? Kunde har en del maskiner som generere litt jordfeil slik at sikring inne i hus går en del derfor må den økes fra 30mA.
Takker for svar
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det beste her mener jeg å legge pfxp altså klasse 2 kabel uten forankoblet jfbr kun automat. Skal den graves ned må den ligge i rør og være 1kV, den starter på 10mm2... Deretter sette underfordeling i garasje med vern med riktig jfbr etter behovet.
Ikke krav til jordfeilbryter på stiger/hovedkurs etter bolignormen.
For kursene i garasjefordeling gjelder 411.3.3, 411.6 hvis IT og 722 for kurs til lading av elbil.
Her er det en forbrukskurs ut ikke hovedkurs blir heller ikke samtidighet 1 på el bil hovedkurs.
Her er det en forbrukskurs ut ikke hovedkurs blir heller ikke samtidighet 1 på el bil hovedkurs.
Trådstarter skriver blant annet:Skal montere fordeling i garasje. Kunde ønsker 3 stk kurser.
1. Lys og stikk 16 A2. 3-fas maskin 16 A3. Elbil 10 A, da det er shucko stikk, JFB type B.
Altså 3 forbrukerkurser fra fordeling i garasje. Hovedkurs/stiger ut til fordelingen.
Blir svært begrensa mulighet for samtidighet ved å beholde dagens 3 x 2,5 mm2, så det er selvfølgelig å anbefale å legge ny kabel ut.
Det å legge opp fordeling med 16 A foran 2 Stk 16 A og en permanent el bil på 10 A er mulig teoretisk lov men i dette tilfellet kunne man dA dratt en parallell vi tenker oss en ekst kurs til garage 2x16A døper denne om til hovedkurs ut til en fordeling og setter opp 10A til lading og en ny 16A til resten ergo blir bare tull og tøys det vet du.
Det ligger en 3x2,5 ut fra tidligere. Det er selvfølgelig mulig å beholde denne, samt legge en ny tilførsel ut (f.eks. til elbil). Dette blir en kost/nytte/samtidighetsvurdering i samråd med kunden.
Ikke krav til jordfeilbryter på stiger/hovedkurs etter bolignormen.
For kursene i garasjefordeling gjelder 411.3.3, 411.6 hvis IT og 722 for kurs til lading av elbil.
La oss si at man skal opp med en ny 32A tilførsel til underfordeling i eksisterende bolig. Ikke krav til jfb. Det du sier da er at det ikke er krav til utkobling av første jordfeil ikke sant? Har jeg da rett i at man må sikre at Ub er <50V ved Idmax (altså god nok elektrode) og dokumentere at sikring legger ut ved andre jordfeil? Alternativt legge klasse 2 selvsagt. Høres det fornuftig ut?
Om min forståelse er riktig, har det tidligere vært tillatt med ren pfsp hovedkabel uten å dokumentere Ub<50V og utkobling ved andre feil i bolig?
Ja, dette høres fornuftig ut.
Krav til maksimalt 50 V berøringsspenning har vært der siden FEA (1964), men jeg er usikker på håndheving av kravet.
Kanskje noen som arbeider i DLE kan gi innspill?
Takk for svar Hans Olav.