JFB forbrukskurser

Spurt 11:42 - 17.8.2011 av Quiz|Siste svar 18:54 - 18.8.2011 av Hansen

Quiz

Hei.

I en installasjon med IT-230V system tilknyttet alment nett, skal det skiftes hovedtavle. Denne forsyner en elektrodekjele(170kW) via PFSP 2x3x150 Cu, kablene skal beholdes. Hovedkursene er jordfeilovervåket, med alarm til SD-anlegg. Forøvrig skal hele installasjonen jordes under ett.

Mitt spørsmålet er:
Hvilke krav stilles til beskyttelse mot elektrisk sjokk på kursen/kablene til elektrodekjelen?
Holder det med jordfeilvarsling (1.jf.), og utkobling av 2.jf. innen 5sek?

Finnes det effektbrytere med jordfeilutkobling av slike store kurser?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Petter

Postet 7:59 - 18.8.2011
Det finnes effektbrytere med jordfeilværn.
Alternativt kan du bruke skilletransformator.

Se 411.6.1.01, 411.6.1.01.01,411.6.1.01.03 i NEK 400:2010.

Du kommer nok ikke utenom jordfeilbryter.

Hansen

Postet 18:54 - 18.8.2011
Eventuelt bruk av strømtransformatorer beregnet for lekkstrømmer som så løser ut en effektbrytersikkerhetskontaktor.

Da kan du tilpasse oppsettet etter de lekkstrømgrensene du ønsker og tiden.

Hansen

Postet 18:54 - 18.8.2011
effektbryter eller sikkerhetskontaktor.

(Trainor har ikke støtte for slashtegnet)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.