JFB i landbruk

Spurt 13:44 - 22.8.2011 av Installat|Siste svar 12:15 - 30.8.2011 av Installat

Installat

Hei alle kloke hoder. Jeg har en jobb på ett nedlagt gårdsbruk med tilhørende sidebyggninger. Det er for tiden ingen drift med dyr på gården. Og en av byggningene er gjort om fra fjøs til verksted. Jeg mener da at man kan se bort ifra JFB på 300 ma forran hele installasjonen da det grunnet ombygningen ikke vill bli benyttet som fjøs. Skal det konverteres tilbake til fjøs kreves det store endringer igjen vill medføre at Installatør må tilbake og gjøre endringer. Jeg er ikke intressert i svaret det må du vurdere i Risikovurderingen din. Kun synspunktene til noen andre her ute :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Student.E

Postet 15:42 - 22.8.2011
Hvilke norm skal du prosjektere etter? Hva er nett systemet?

Antar at dette er så stor forandring i brukstype at man er nødt til å jobbe under nyeste norm, og derav følge dens krav?

Om du finner det rett å bruke gammel norm, så kan du i hvert fall ikke gjøre installasjonen dårligere.

Installat

Postet 17:49 - 22.8.2011
230 v IT
Ny Fordeling og nytt installasjon da NEK 400 2010

Student.E

Postet 18:56 - 22.8.2011
Spørsmålet er vel om man skal benytte 705 eller installere dette som en ""vanlig"" installasjon.

Siden bygget du nevner idag er verksted, så KAN det falle under 705.3.2, som medfører at du må ta hensyn til 705 og 705.411.3.3.

Så om bygget faller under 705.3.2 bestemmes av om resten av ""området"" faller under 705.3.1.

Det er mine uvitende tanker...

MA

Postet 17:47 - 26.8.2011
Så lenge området med ALLE bygninger er klassifisert av eier og installatør til IKKE å inneholde husrom for dyr, låve, lagerrom for høy , halm, korn, gjødsel, poteter, frukt, brensel eller drivhus så gjelder ikke 705 og ingen spesielle krav i den normen.

Men dersom noen av punktene over er i noen av de andre bygningene som er under samme beskyttelseleder gjelder 705 for alle boliger og andre rom som er på samme beskyttelseleder.

Så dette må avklares.

Installat

Postet 12:15 - 30.8.2011
Det er avklart og da er vi enige :) takk for tilbakemelding :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.