Spurt 7:15 - 18.8.2021 av JB|Siste svar 16:40 - 20.8.2021 av En ny

JB

Hei var hos en næringskunde som har hatt kontroll av el kontrollør NEK405-3. Han fikk avvik på kurs til lys i tak som var sikret med 16 A jordfeilautomat 300ma JFB. Det burde være 30ma ifølge kontrollør. Anlegg er TN 400V fra 2009 det er ingen stikkontakter på aktuelle kursen. Er dette egentlig et avvik? Tenker om noen har en måte å regne dette ut? Ble litt usikker når jeg fikk spørsmål om dette

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:20 - 18.8.2021
Instructor contact card

Nei, dette er ikke et avvik verken fra NEK 400:2008 eller NEK 400:2018.

JB

Postet 8:32 - 18.8.2021

Nei, dette er ikke et avvik verken fra NEK 400:2008 eller NEK 400:2018.

Takk for kjapt svar!

En ny

Postet 14:28 - 19.8.2021

Nei, dette er ikke et avvik verken fra NEK 400:2008 eller NEK 400:2018.

Spørsmål hvor ble montert RCD?

411.3.3

Boliger, BA2 områder

411.3.4

Tilleggskrav for kurser med belysning armaturer TN og TT

Det står 30mA

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:16 - 20.8.2021
Instructor contact card

Trådstarter skriver at han var hos en næringskunde, altså gjelder ikke krav til 30 mA jordfeilvern i avsnitt 411.4, og 411.3 gjelder kun for kurser med allment tilgjengelige stikkontakter.

En ny

Postet 8:14 - 20.8.2021

Trådstarter skriver at han var hos en næringskunde, altså gjelder ikke krav til 30 mA jordfeilvern i avsnitt 411.4, og 411.3 gjelder kun for kurser med allment tilgjengelige stikkontakter.

Men 411.3.4 gjelder belysning kurser i TN og TT

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:30 - 20.8.2021
Instructor contact card

Men 411.3.4 gjelder belysning kurser i TN og TT

Som nevnt tidligere holder jeg 2 dagers kurs i NEK 400, og kanskje det er lurt om du melder deg på dette. :-).

Avsnitt 411.3.4 i NEK 400:2018 gjelder (som det er tydelig beskrevet i avsnittet) kun for BOLIGER.

En ny

Postet 16:22 - 20.8.2021

Som nevnt tidligere holder jeg 2 dagers kurs i NEK 400, og kanskje det er lurt om du melder deg på dette. :-).

Avsnitt 411.3.4 i NEK 400:2018 gjelder (som det er tydelig beskrevet i avsnittet) kun for BOLIGER.

Jeg tror dette kurset må være bedre enn nettkurser...

Men kan Du forklare meg en ting? Hvorfor tror du 411.3 og 411.4 gjelder bare boliger?

411 beskyttelsesmetode: automatisk utkobling....

411.3 Krav til beskytelsestiltak ved feil - ingen info at det gjelder kun for boliger

411.3.3 tilleggbeskyttelse .....

30mA for:

*flyttbart utstyr og stikkontakter med merkestrøm ikke over 32A for bruk utendørs, og

*stikkontakter medmerkestrøm ikke over 20A og som er:

*beregnet til allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller

*montert i boliger, eller

*montert i BA2 områder

her viktig er merknad 1 og 2

411.4 TN systemer - ingen info at det gjelder kun for boliger

jeg sjekket på NEK, IEC, BS (british standarts) og HD 60364.

En ny

Postet 16:40 - 20.8.2021

Avsnitt 411.3.4 i NEK 400:2018 gjelder (som det er tydelig beskrevet i avsnittet) kun for BOLIGER.

Dette stemmer, og du srkrev 411.3 og 411.4 kun for kurser med allment tilgjengelige stikkontakter...

også stemmer...

Beklager min feil ;(

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.