Jfb på stikk til rullestolheis i enebolig

Spurt 11:28 - 8.9.2013 av Marcus|Siste svar 7:36 - 9.9.2013 av Forumleder

Marcus

Kom til å tenke på nor. Var å satt opp en stikk til en rullestolheis i en gammel enebolig. Eieren av huset er rullestolbruker. Skal denne stikken være sikret med jordfeilbryter eller er dette å se på som en kritisk del av anlegget og det vil være en ulempe om bruketen da ikke får brukt heisen.

Kanskje dårlig formulert men dere skjønner kanskje tegninga.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 18:52 - 8.9.2013
Her må man spørre seg er det fare for liv og helse og er det medisinsk utstyr nei ingen av delene og da skal det monteres JF vern maks 30 mA på tiltaket automatisk utkobling.
Er det vurdert som fare for liv og helse og på medisinsk utstyr skal man ikke montere JF vern da må annet tiltak velges. Dette står mer konkret om i NEK 400 2010 823. Men om kunden ikke ønsker JF vern på denne heisen er det helt tillatt å for eksempel koble til en tilførsel på en skilletrafo iht. NEK 400 2010 norm 41 avsnitt 413, mange tror at JF vern på alle forbrukskurser er et must i boliger men dette er feil man kan velge både klasse 2, skilletrafo eller lav spenning iht.NEK 400 412, 413 og / eller 414 disse tiltakene er tillatt og likeverdige med jordfeilvern 30 mA på alle kurser og dette
gjelder også i boliger nå etter at normen 823 kom ut.

Forumleder

Postet 7:36 - 9.9.2013
Helt sikkert ikke alle som har fått med seg at krav til jordfeilvern i bolig bare gjelder hvis automatisk utkobling benyttes som beskyttelsestiltak.

Viktig innspill MA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.