jfbaut eller ei

Spurt 10:00 - 28.1.2009 av rune|Siste svar 18:01 - 31.1.2009 av l

rune

Vi har et ""hovedskap"" (D-skap)i 1etg.Videre går det en 10mm2 pfxp til et lite skap i kjeller.Dette er fra 70-tallet og forsynte hybel i kjeller som ble leid ut.Skapet har 40A ov og et par kurser samt en seriemåler.Skap i 1etg har jfb.Er det da nødvendig å beskytte ny kurs fra skap kjeller med jfbaut.da man allerede har jfb i skap 1etg.Hele huset benyttes av nåværende eier.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

MH

Postet 15:50 - 28.1.2009
Kommer helt an på hva du skal legge opp til, og hvordan du vil vurdere sikkerheten. Ved ny kurs til f.eks. bad er jf.br. en absolutt anbefaling.

rune

Postet 18:46 - 28.1.2009
Skal bruke jfb men lurte på om det er holdbart å la jfb i skapet i 1etg å ivareta kravet.

MH

Postet 6:25 - 29.1.2009
Du kan bruke en jf.br. for hele installasjonen om du vil, så lenge den er ihht. 411.3.3, 30mA for stikk >20A osv., men du skal også vite at du får en relativt dårlig installsjon med tanke på unødvendig utkobling.

rune

Postet 6:47 - 29.1.2009
Ja men da får jeg 2 stk jfb på 30ma i serie.1 stk i skap 1etg og 1stk i skap for tidligere hybel i kjeller.Blir vel dårlig med selektivitet da?

MH

Postet 12:29 - 29.1.2009
Har du allerede en jf.br. for hele installasjonen i 1.etg? Som da også tar med seg kjeller?

Forumleder

Postet 14:29 - 29.1.2009
Du trenger ikke ny jfb i serie med den gamle, men jeg ville ha delt opp eksisterende og ny installasjon i feks tre med tre jfb i stedet for en jfb forran hele anlegget. Se NEK400:2006 side 79 under punkt 411.6.1.01.01 veiledning 2.

Mathias

Postet 18:47 - 29.1.2009
Jeg hadde koblet tilførselen til hybelen før jfb i 1etg. deretter montert jordfeilautomater nede, eventuelt en jfb på hele eller som andre har nevnt en jfb pr 2.-3. kurs. Det er lite lurt å ha en 30mA jfb utilgjengelig for hybelboer, da får han ikke på strømmen igjen hvis eieren har reist på ferie.

rune

Postet 22:31 - 29.1.2009
Eier disponerer hele huset.Kunne jo installert 1stk jfb med tidsforsinkelse i 1etg og en uten tidsforsinkelse i skap kjeller.Da oppnås selektivitet så vidt jeg har forstått det.

l

Postet 18:01 - 31.1.2009
535.3 Sier noe her også.

Om man velger jordfeilvern ut fra NEK EN 61008 og NEK EN 61009(hva i alle dager disse sier, synes det er dårlig når nek bare videre refererer til normer de fleste ikke har for hånd)

Så er det også krav om valg av jordfeil vern i serie.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.