Jord og kortslutningssikker forlegning

Spurt 8:14 - 23.10.2019 av Arne|Siste svar 6:11 - 25.10.2019 av Hans Olav Arnesen

Arne

Hei

Er dobbelisolerte enledere montert i kortslutningssikre fester på kabelstige i en beskytta kulvert å anse som å oppfylle NEK 400 521:14?

isolerte enledere montert på støtter av isolerende materiale og med tilstrekkelig avstand innbyrdes og til underlag, unntatt egne fester.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:11 - 25.10.2019
Instructor contact card

Ja, om fester/støtter er av isolerende materiale og tilstrekkelig avstand innbyrdes og til underlag er ivaretatt.

Dessuten må siste setning i avsnitt 521.14 også være ivaretatt: Alle termineringer av ledersystemet skal være anordnet med beskyttelse som reduserer faren for jord- og kortslutning vha. fremmede ledende deler.