Hei
Er dobbelisolerte enledere montert i kortslutningssikre fester på kabelstige i en beskytta kulvert å anse som å oppfylle NEK 400 521:14?
isolerte enledere montert på støtter av isolerende materiale og med tilstrekkelig avstand innbyrdes og til underlag, unntatt egne fester.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, om fester/støtter er av isolerende materiale og tilstrekkelig avstand innbyrdes og til underlag er ivaretatt.
Dessuten må siste setning i avsnitt 521.14 også være ivaretatt: Alle termineringer av ledersystemet skal være anordnet med beskyttelse som reduserer faren for jord- og kortslutning vha. fremmede ledende deler.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.