Hei. Gjelder jording.
Blokk ifra 70/80 tallet. 16.etasjer. Felles tavle i korridor. Hver leilighet har sin del av tavla. Moderne Eaton sikringer med jfb. Radiatorvarme. Jording på bad og kjøkken.
Spørsmålet:Jording til stikk i soverom og stue.
Kan man hente den ut ifra stål kapslingen som stikk står i? Når man måler god kontinuitet ifra tavle til boksen og hvis både RCD måling og Z-line måling er ok.
Isåfall hvor i regelverket står det at det ikke er lov å hente ut men at det må gå egen jordledning til tavle? Eller er man fritatt hvis man dokumenter at målinger innafor?
Og ja jeg skjønner at det beste er å trekke om, men vi på jobben lurer på om det er lov eller ei.
Takk for alle svar
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvorfor skal stikkontakter i soverom og stue jordes?
Aktuelle paragrafer i fea (1964 - 1988) er §§ 408 - 410.Her står det blant annet følgende i § 408: "Jording er vanligvis ikke nødvendig i beboelsesrom og kontorer med isolerende gulvdekke, selv om samtidig berøring med andre ledende deler er mulig".I § 409 står det om jordledninger utførelse og tverrsnitt, og i § 410 er jordledningers opplegging og kopling beskrevet. Dette åpner ikke for jording via metalliske deler, som røranlegg/bokser (og det samme er tilfellet i senere forskrifter).
Ikke tillatt å hente jord via metalliske rørsystemer (veggboksen) nei.
Ikke tillatt å hente jord via metalliske rørsystemer (veggboksen) nei.
Fint vi er enige. :-)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.