Jorda og ujorda stikk i samme rom?

Spurt 12:33 - 23.1.2006 av L|Siste svar 17:15 - 27.1.2006 av Forumleder

L

Hvor i NEK 400 eller evt FSL står det at jorda og ujorda stikk i samme rom er ulovlig?

Takker for alle svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 17:15 - 27.1.2006
Dette står ikke direkte i NEK 400, men for og oppfylle alle kravene i 413 så kan du ikke blande ujorda og jorda stikkontakter.
Hvar dette uklart så kan du ikke ringe meg på tlb:99 57 69 19 så tar vi det på telefonen,lettere og forklare der.